搜索
查看: 21658|回复: 44

关于运动控制器的疑问

    [复制链接]
  • 打卡等级:伴坛终老
  • 打卡总天数:1702
  • 打卡总奖励:5759
发表于 2018-2-2 16:19:01 | 显示全部楼层
cn_young 发表于 2018-2-2 15:29
“价格昂贵”不是我问的重点,我只是想请教一下PLC和运动控制器的区别

你用数字液压缸就可以,不存在PLC和运动控制器区别的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:伴坛终老
  • 打卡总天数:1702
  • 打卡总奖励:5759
发表于 2018-2-3 14:05:31 | 显示全部楼层
PEN 发表于 2018-2-3 10:35
这些问题太模糊了。

@ back2049,你用什么PLC?

PLC中断10ms,4ms,2ms,1ms都用过,主要看应用,不同的应用有不同的要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:伴坛终老
  • 打卡总天数:1702
  • 打卡总奖励:5759
发表于 2018-2-18 20:28:44 | 显示全部楼层
PEN 发表于 2018-2-18 15:30
那么谁编写S7-1200代码?
YSX317抱怨复杂的公式。 PLC程序员必须编写非常复杂的公式来制作S曲线,就像在我 ...

Pen先生分享的pdf文件,我以前也阅读过
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:伴坛终老
  • 打卡总天数:1702
  • 打卡总奖励:5759
发表于 2018-2-23 11:46:27 | 显示全部楼层
Use 发表于 2018-2-23 09:29
这就是高速开关阀,即PWM控制的阀门,难点在阀,不在控制。

我看到过快的高速开关阀响应时间在0.45ms
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:伴坛终老
  • 打卡总天数:1702
  • 打卡总奖励:5759
发表于 2018-3-2 14:15:07 | 显示全部楼层
PEN 发表于 2018-3-2 03:34
描述的情况是在20世纪80年代的北美。许多公司制造了自己的液压运动控制器。有很多重复的努力。这是浪费。台 ...

Parker 6270 system is used for hydraulic motion control
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:伴坛终老
  • 打卡总天数:1702
  • 打卡总奖励:5759
发表于 2018-3-19 15:08:58 | 显示全部楼层
数字液压 发表于 2018-3-19 14:39
Pen提到的阶梯或结构化文本应该说的是IEC61131的国际标准,基本现在的PLC都是基于这个标准编程,运动控制器 ...

但是很多PLC也支持C,你说的效率高指的是运行效率?
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:伴坛终老
  • 打卡总天数:1702
  • 打卡总奖励:5759
发表于 2018-3-19 15:13:42 | 显示全部楼层
很多公司控制器支持Matlab接口,算法和仿真可以通过Malab去搭建完成,不需要高级语言编程和自己写算法
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:伴坛终老
  • 打卡总天数:1702
  • 打卡总奖励:5759
发表于 2018-3-19 20:07:37 | 显示全部楼层
数字液压 发表于 2018-3-19 15:55
我指的是采用IEC61131对于用户编程而言的效率比采用C一行行代码写要高。

C语言效率很高,关键看人,我以前公司控制器支持IEC61131全部五种语言,还支持C,项目从国内国外基本都是用C来做功能块和库。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则