我见过的那些系统中,50微米以内伺服阀好像就已经很难控制了,100微米伺服阀肯定能做到,高频响100微米估计都比较难

点评

你说的非常正确,伺服系统很麻烦的,如果采用数字液压就可以轻松实现10-20微米的控制。  发表于 2017-10-17 17:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-12 22:38:35 | 显示全部楼层
至少,能说明您没见过20个μ的同步位置精度的八万吨级压力机。

点评

那是刚性同步,不是液压的  发表于 2017-10-17 18:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:15
  • 打卡总奖励:59
发表于 2014-1-13 00:24:14 | 显示全部楼层
muzi608 发表于 2014-1-10 19:12
多谢各位指点

如果把精度放低,如50微米,100微米,1mm

0.1 mm 可用博世力士乐的4WREE阀,0.01mm可用高频响4WRPEH。还有要注意的:
1. 液压缸要用底磨擦密封;
2. 位移传感器的精度是要求精度的5倍,例如0.01mm精度要使用0.002mm精度的位移传感器;
3. 方向阀和液压缸要用钢管连接,越近越好;
4. 最後,机架在负载下的变形要低于要求精度!否则是机架变形而不是工件变形。

点评

游大侠说的非常正确,  发表于 2017-10-24 23:11
用数字液压都解决了  发表于 2017-10-17 20:34
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-13 00:56:51 | 显示全部楼层
游勇 发表于 2014-1-13 00:24
0.1 mm 可用博世力士乐的4WREE阀,0.01mm可用高频响4WRPEH。还有要注意的:
1. 液压缸要用底磨擦密封;
...

这是经验之谈吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:15
  • 打卡总奖励:59
发表于 2014-1-13 22:08:16 | 显示全部楼层
还有液压缸和移动质量一起的固有频率不能低于30Hz。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-16 15:29:22 | 显示全部楼层
游勇 发表于 2014-1-13 22:08
还有液压缸和移动质量一起的固有频率不能低于30Hz。

非常感谢版主指点
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-17 16:08:51 | 显示全部楼层
省一点用开环比例阀,磁栅尺做闭环,,预算多闭环阀(比例伺服),光栅控制,合理的接近目标速度,接近距离,通过操作系统控制,没问题!
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:206
  • 打卡总奖励:631
发表于 2017-8-23 13:57:23 | 显示全部楼层
游勇 发表于 2014-1-13 22:08
还有液压缸和移动质量一起的固有频率不能低于30Hz。

游总,固有频率为何会有“不能低于30Hz”这个要求呢?

点评

这是统计的结果。  详情 回复 发表于 2017-8-26 12:34
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:15
  • 打卡总奖励:59
发表于 2017-8-26 12:34:17 | 显示全部楼层
wydabl 发表于 2017-8-23 13:57
游总,固有频率为何会有“不能低于30Hz”这个要求呢?

这是统计的结果。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-17 20:37:19 | 显示全部楼层
用数字液压又简单又实惠,所有目标都能达到。并且是即装即用的免调试。