搜索
查看: 10854|回复: 27

ATOS比例阀给定恒定电压抖动,说明比例阀哪方面有问题呢?

[复制链接]
  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:94
  • 打卡总奖励:261
发表于 2016-3-16 09:09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
ATOS DPZO-A配合E-ME-AC-05F
给定恒定电压,出现抖动现象,除非给很大的电压,速度很快,抖动现象才消失。
厂家给出的意见是我们选型的阀芯结构有问题,目前我们的阀芯结构是6,厂家让我们选择7
但是感觉跟这个没有关系。有没有遇到这种情况的?

ATOS阀芯结构选型

ATOS阀芯结构选型
  • 打卡等级:伴坛终老
  • 打卡总天数:1702
  • 打卡总奖励:5759
发表于 2016-3-16 19:31:05 | 显示全部楼层
是你放大器没有调节好吧
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:144
  • 打卡总奖励:704
发表于 2016-3-16 20:04:45 | 显示全部楼层
7是非线性的。请问用的是非对称油缸吗、
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:16
  • 打卡总奖励:64
发表于 2016-3-16 21:25:51 | 显示全部楼层
调节放大器里面的参数可以消除抖动现象  我们之前使用迪普马的比例阀也出现过这种情况
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:以坛为家
  • 打卡总天数:609
  • 打卡总奖励:2550
发表于 2016-3-17 08:01:14 | 显示全部楼层
没有用过,这个有意思。楼住再将情况说的详细些,希望大家讨论,很有长进的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:94
  • 打卡总奖励:261
 楼主| 发表于 2016-3-17 08:06:32 | 显示全部楼层
back2049 发表于 2016-3-16 19:31
是你放大器没有调节好吧

出现这个现象说明放大器什么参数没调好?
跟什么有关系?
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:94
  • 打卡总奖励:261
 楼主| 发表于 2016-3-17 08:07:56 | 显示全部楼层
rk9004 发表于 2016-3-16 20:04
7是非线性的。请问用的是非对称油缸吗、

现场使用的是马达,不是油缸。
另外线性和非线性跟使用马达和油缸没有关系吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:94
  • 打卡总奖励:261
 楼主| 发表于 2016-3-17 08:11:27 | 显示全部楼层
lixin8765052 发表于 2016-3-16 21:25
调节放大器里面的参数可以消除抖动现象  我们之前使用迪普马的比例阀也出现过这种情况

你是调整的增益吗?
有个现象比较奇怪,
抖动的时候不是出现在最大的开口,而是在中间某一段速度上。
另外感觉比例阀有问题,主要是在抖动的时候的,测试比例阀内部电流恒定的。
所以感觉调整放大器应该没有效果,抖动的时候出现在电流在某一段区间,无论怎样调整放大器,都避不开这段区间。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:伴坛终老
  • 打卡总天数:1761
  • 打卡总奖励:4272
发表于 2016-3-17 08:45:22 | 显示全部楼层
你所说的抖动是指马达速度变化吗,还是马达声音大了,还是压力变化?你用的什么马达?多大排量的?马达带负载了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:伴坛终老
  • 打卡总天数:1702
  • 打卡总奖励:5759
发表于 2016-3-17 17:18:29 | 显示全部楼层
请告知系统压力,流量,最好详细些
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册