比例阀线圈有24VDC,12VDC等规格。比例阀线圈的工作电压是随输入信号变化的,既然如此,24V,12V究竟有什么意义?可以理解为PWM脉冲信号的幅值么?
发表于 2017-6-13 16:20:02 | 显示全部楼层
漆包线耐压是啥??
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:66
  • 打卡总奖励:189
发表于 2017-6-13 17:19:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 夜空繁星 于 2017-6-13 17:20 编辑

比例阀不是根据电流值大小来控制阀芯开启度么?和电压关系不知道啊电压也是跟着么
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:5
  • 打卡总奖励:16
 楼主| 发表于 2017-6-13 18:19:42 | 显示全部楼层
夜空繁星 发表于 2017-6-13 17:19
比例阀不是根据电流值大小来控制阀芯开启度么?和电压关系不知道啊电压也是跟着么

但是先是PWM输出的电压加载到比例阀线圈上,线圈有内阻,从而转化成电流值,再转化成电磁力输出
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:5
  • 打卡总奖励:16
 楼主| 发表于 2017-6-13 18:21:51 | 显示全部楼层
rabbitmei 发表于 2017-6-13 16:20
漆包线耐压是啥??

没理解你的意思,但是现在使用的线圈基本都是耐高压的吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-13 18:38:36 | 显示全部楼层
zzp流年斑驳 发表于 2017-6-13 18:21
没理解你的意思,但是现在使用的线圈基本都是耐高压的吧

功率呢??发热咋控制??力与电流有关,发热是不是与功率有关,功率是不是与电压有关?怪了!线圈若都是耐高压,那不同电压的线圈匝数等结构一样吗??我也真不懂!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-13 18:40:18 | 显示全部楼层
还有pwm控制器是有功率限制的吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-6-13 18:42:11 | 显示全部楼层
这个不光要从元件考虑,还应从主机控制考虑!可以一起学习一下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻居民
  • 打卡总天数:571
  • 打卡总奖励:1734
发表于 2017-6-13 20:09:44 | 显示全部楼层
它们指的是最高输入电压值
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:论坛老炮
  • 打卡总天数:1110
  • 打卡总奖励:4404
发表于 2017-6-13 20:22:43 | 显示全部楼层
是所用设备的电压。