有一个齿轮箱润滑系统要加冷却器,水冷,现在有两个方案,第一,温度低于一定值时走温控阀,高于时走冷却器,第二种,不加温控阀,在冷却水处加电磁阀控制,温度高时通水,低时不通水,哪个好呢
  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:206
  • 打卡总奖励:631
发表于 2017-8-22 10:51:21 | 显示全部楼层
哪个直接搞哪个。一般控制液压系统温度,是看油温来决定是否冷却,不是看水温
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:159
  • 打卡总奖励:469
发表于 2017-8-22 11:06:59 | 显示全部楼层
我用过第二个方案,还是这个简单,就像楼上说的,测得是油温,而不是水温。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:15
  • 打卡总奖励:46
发表于 2017-8-22 11:41:02 | 显示全部楼层
楼主说的是测油温,没说测水温,
其实两个方案都可以,对系统没有多大区别,不过第二个方案好些,成本低多了
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:237
  • 打卡总奖励:547
 楼主| 发表于 2017-8-22 13:52:34 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家了,我没说测水温,另外你们的冷却器是怎么选的呢,计算得来的吗,有什么经验值没有
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:201
  • 打卡总奖励:668
发表于 2017-8-23 08:17:40 | 显示全部楼层
大于总功率的三分之一