搜索
查看: 4960|回复: 4

液压系统水冷和风冷的区别

[复制链接]
  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:206
  • 打卡总奖励:631
发表于 2017-12-19 20:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个疑问请有经验的大侠解答
水冷比风冷效率高是事实,不过水冷存在的泄露导致整个液压系统瘫痪的风险也很高,比如油液乳化,等元件损坏,
请问针对水冷有什么好的监控措施? 怕的是非大面积漏,因为水压或流量也不会有变化
  • 打卡等级:伴坛终老
  • 打卡总天数:1781
  • 打卡总奖励:3930
发表于 2017-12-20 08:04:34 | 显示全部楼层
同问,我们设备涉及到油冷,水冷,风冷,同样存在你提出的问题。求大神回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:以坛为家
  • 打卡总天数:764
  • 打卡总奖励:2260
发表于 2017-12-20 08:48:31 | 显示全部楼层
现在有检测油液水含量的传感器,一般安装在冷却器出油口处。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:207
  • 打卡总奖励:619
发表于 2017-12-20 08:51:03 | 显示全部楼层
无论风冷,水冷,油冷,冷却效果都与使用的环境有很大关系,从原理上来说风冷,水冷都是热交换的物理原理,更容易受环境影响,油冷机因为冷媒的存在可以归口为化学+物理原理。比如风冷效果受环境温度,粉尘环境的影响差别很大,夏天,冬天,散热片干净与积灰严重,这是截然不同的效果。油冷机的冷却效果通常是与冷媒的存储量,通油量的大小,管路密封情况而存在差异;水冷效果受水垢的沉积,环境温度会发生挺大变化。推荐以上冷却器都配合温度传感器使用(油冷机自带此功能),采取断续工作方式。对于水冷的泄露问题,通常采用以下的方法处理。1、定期人工维护检查外部管路泄露点,检查油品。至于采取人工方法还是仪器检测,这就看不同公司的投入了;2.采用流量计实时检测出口流量。根据流体连续性原理,水冷却器的进水管水量与出水管水量应该保持一致,通过检测水冷管的流量数值就可以分析出冷却器的工作状态。例如出水量为100L/min,当出水量实时连续检测数值为95L/miin时可以认为是存在泄漏或者水泵供水量不足,需要检查管路泄漏,水泵出水量,当出水量为很低数值或者0时可以理解为水泵损坏或者管路阻塞。我公司为KRACHT流量计的合作企业,为机床做过此种检测方式,欢迎咨询
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:207
  • 打卡总奖励:619
发表于 2017-12-20 09:20:45 | 显示全部楼层
风冷,水冷,油冷设备都受使用环境的影响而效果差异很大。例如风冷受环境温度,散热片积灰程度影响,水冷受环境温度,管路密封情况,水垢的沉积影响,油冷受通油量,冷媒存储量,散热片积灰程度影响。可以简易的理解为风冷,水冷是纯物理热交换原理,所以受环境温度变化影响大,油冷简单理解为化学+物理热交换,受环境温度影响小,工业冰箱因此而获得。检测水冷的泄露有以下几种方法:1.定期排查管路泄露,检查油品,清理水垢。具体是采用人工检查,还是仪器检查这就看公司的投入了;2.采用流量计实时检测水冷却器出口流量。基于的原理是流体的连续性原理,即正常使用状态下水冷却器的进水量=出水量,如果出水量小于进水量肯定是发生了问题。例如进水量是100L/min,当出水量实时连续检测流量为95L/min,这就提示需要检查外部管路泄露,水泵是否存在问题。当出水量为0时,那要么是水泵坏了,要么是管路阻塞了。我公司是KRACHT流量计的合作企业,为机床厂设计过水,油冷却检测,欢迎随时咨询了解
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则