搜索
查看: 3928|回复: 7

大神们帮忙看一下这个减压阀AEMSim模型,感谢

[复制链接]
发表于 2019-1-9 10:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有点搞不清楚这个减压阀开口大小要怎么设置呢,是设置中间绿色那个质量块吗?还有这个减压阀出口的负载怎么变动,是通过信号的改变吗?但是我调了半天感觉没有达到想要的效果额,感谢

减压阀模型

减压阀模型
  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:220
  • 打卡总奖励:709
发表于 2019-1-9 12:17:56 | 显示全部楼层
建议找本书看看,关于HCD有介绍
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:156
  • 打卡总奖励:483
发表于 2019-1-9 22:21:39 | 显示全部楼层
你这个建模不对,没起到减压阀的功效
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-1-10 15:56:16 | 显示全部楼层
guojiali945 发表于 2019-1-9 12:17
建议找本书看看,关于HCD有介绍

你好,有什么书推荐嘛?我看过都是关于AMESim整体的书,具体HCD没多少介绍额,感谢,还有就是能帮我看下里面的两个问题吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-1-10 16:03:03 | 显示全部楼层
阿斌斌 发表于 2019-1-9 22:21
你这个建模不对,没起到减压阀的功效

为啥不能呢?出口油引到弹簧腔的另一侧,与弹簧力比较,控制开口大小。负载压力变大,阀芯右移,阀口开度减小,压力损失增大,减压更多,维持原来的压力;负载压力变小,弹簧驱动阀芯左移。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:156
  • 打卡总奖励:483
发表于 2019-1-10 22:38:13 | 显示全部楼层
有现成的减压阀,不用这么复杂
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-1-11 08:47:01 | 显示全部楼层
阿斌斌 发表于 2019-1-10 22:38
有现成的减压阀,不用这么复杂

。。。。。。。。。。。。。我知道有现成的额,但是我先练练这个简单的额,有些复杂模型没办法用现成的额
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-1-12 09:59:50 | 显示全部楼层
阀芯引出的线路应该与ch右侧相连
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册