请问如何减少阀的死区?

[复制链接]
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:12
  • 打卡总奖励:38
发表于 2019-2-15 14:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
另外死区大是不是阀的升压慢  压力增益小?
  • 打卡等级:伴坛终老
  • 打卡总天数:1701
  • 打卡总奖励:5758
发表于 2019-2-15 17:20:32 | 显示全部楼层
电气补偿,如果是机械式的,那要改产品设计
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:101
  • 打卡总奖励:315
发表于 2019-2-16 01:47:28 | 显示全部楼层
没有! 必须更换阀芯。
电气或软件补偿仅适用于恒速运动。 然后可以仅使用线轴的一个边缘。 具有重叠的阀门不能很好地控制位置或加速度。

重叠的阀门不应用于伺服控制。
如果阀门没有波特图,则不应将其用于伺服控制。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:12
  • 打卡总奖励:38
 楼主| 发表于 2019-2-17 17:34:46 | 显示全部楼层
back2049 发表于 2019-2-15 17:20
电气补偿,如果是机械式的,那要改产品设计

请问,电气补偿是通过阶跃函数吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:12
  • 打卡总奖励:38
 楼主| 发表于 2019-2-17 17:36:17 | 显示全部楼层
PEN 发表于 2019-2-16 01:47
没有! 必须更换阀芯。
电气或软件补偿仅适用于恒速运动。 然后可以仅使用线轴的一个边缘。 具有重叠的阀 ...

但是换了零遮盖和负遮盖的阀芯,压力不稳定,有5%的波动
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:伴坛终老
  • 打卡总天数:1701
  • 打卡总奖励:5758
发表于 2019-2-17 18:05:04 | 显示全部楼层
cn_young 发表于 2019-2-17 17:34
请问,电气补偿是通过阶跃函数吗?

是的,阶跃是其中普遍的一种
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:伴坛终老
  • 打卡总天数:1701
  • 打卡总奖励:5758
发表于 2019-2-17 18:06:46 | 显示全部楼层
cn_young 发表于 2019-2-17 17:36
但是换了零遮盖和负遮盖的阀芯,压力不稳定,有5%的波动

零遮盖阀芯需要在AB口加压力传感器,负遮盖其实是Y型机能,P口也有遮盖量,也需要做补偿
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:101
  • 打卡总奖励:315
发表于 2019-2-17 19:53:36 | 显示全部楼层
如果您对特定阀门有疑问,请提供数据表。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:12
  • 打卡总奖励:38
 楼主| 发表于 2019-2-18 10:28:00 | 显示全部楼层
back2049 发表于 2019-2-17 18:05
是的,阶跃是其中普遍的一种

请问还有其他办法?
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:伴坛终老
  • 打卡总天数:1701
  • 打卡总奖励:5758
发表于 2019-2-18 15:12:21 | 显示全部楼层
cn_young 发表于 2019-2-18 10:28
请问还有其他办法?

补偿无法减小死区,只是加快越过阀的死区
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则