搜索
查看: 3417|回复: 0

Amesim当元件无法连接时,该如何解决?

  [复制链接]
发表于 2019-3-21 10:34:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
AMESim当元件无法连接时,该如何解决?
有感于元件连接问题是最让新手困惑的问题,特写此文,愿对新手有所帮助。

Amesim当元件无法连接时,该如何解决?

Amesim当元件无法连接时,该如何解决?


解决方案

Amesim在建立电路模型时,元件连接需要满足因果关系,所以子模式的选择是非常重要的。系统推荐的首选子模型只是尝试连接起来,有时候,本来能链接起来的模型使用首选子模型也可能连接失败。

子模型具有给定的因果关系(在端口上交换的输入或输出量)。一旦在一个元件中选择了一个子模型,它就会影响和限制剩余的元件, 这种影响和限制有时候会造成连接失败,也可能造成代数环的生成。

同时,子模型的错误选择会造成这个模型建立错误。当发生这个情况时,最好的解决办法是,在草图模式下,删除所有的子模型,然后逐一手动选择合适的、正确的子模型。

Amesim当元件无法连接时,该如何解决?

Amesim当元件无法连接时,该如何解决?
温馨提示
Amesim解决了电路的电势问题:但它必须要有一个参考电位,否则所有的电势都会被定义为任意恒定值
子模型的选择
Amesim元件可能有多个可以与其关联的子模型。如果一个元件只有一个可用的子模型,它将自动被选中。否则,选择子模型是必要的,手动设置子模型可以更加准确,但对于一些熟练使用者来说,使用首选子模型功能可以更加快速的完成建模。

电路实例

Amesim当元件无法连接时,该如何解决?

Amesim当元件无法连接时,该如何解决?
使用电子元件构造电路,并按子模型模式下的“首选子模型”按钮。它将导致上图的配置。我们看到电容和顶部的连接端口连接仍然是反色显示。说明没有找到任何方法连接草图上的所有元件。

Amesim当元件无法连接时,该如何解决?

Amesim当元件无法连接时,该如何解决?
通过检查顶部3端口结旁边的子模型的因果关系(上图),我们发现由于两个端口都有电压(红色),所以不可能将电容器连接到节点上。 作为输出。电阻器有三种因果关系,解决办法是在电流源因果关系中使用电阻器。
因此,返回草图模式,删除所有子模型,然后进入子模型模式,单击电阻器, 选择EBR 01作为子模型。然后点击“首选子模型”按钮。结果如下图:

Amesim当元件无法连接时,该如何解决?

Amesim当元件无法连接时,该如何解决?
总结
电路中因果关系分配方式:

1.为感应器分配唯一可能的因果关系(两个端口的电流输出和电压输入);
2.指定基准电压(接地)、电压源和电容器的因果关系。它们都是电压源:一个电压从一个端口进入(除了没有输入的地面),一个端口输出,电流流过元件。
3.当电压指向一个结时,它就给出了节点压力,不可能存在两个电压指向一个节点。

Amesim当元件无法连接时,该如何解决?

Amesim当元件无法连接时,该如何解决?
4、
然后用电阻完成因果关系分配,这些电阻既可用于电压源因果关系,也可用于电流源因果关系。顺便一提,电阻设置的很小就可以当导线。
欢迎关注微信公众号:Amesim学习与应用

Amesim当元件无法连接时,该如何解决?

Amesim当元件无法连接时,该如何解决?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则