关于吊车PLC

  [复制链接]
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:2
  • 打卡总奖励:6
发表于 2020-5-27 22:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
09年中联70V起重机,力矩器电脑是华德ACS-600F,PLC是派芬2024,原来通过力矩器电脑可以进PLC改写数据,坏过一次电脑维修完了安装之后,再进不去PLC了,显示通讯故障,请问各位大佬有没有知道是为什么?难道是把力矩器电脑主机给锁定了?
  • 打卡等级:论坛老炮
  • 打卡总天数:1110
  • 打卡总奖励:4404
发表于 2020-5-28 16:37:20 | 显示全部楼层
可能是你维修PLC以后的程序和过去的不一样,所以无法更改数值了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:3
发表于 2020-7-16 15:06:11 | 显示全部楼层
电脑没能和PLC通讯上,不知道是用的哪种通讯格式,RS232还是RS485,很有可能是电脑维修以后之前厂家设置的通讯参数丢了,导致不能通讯
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-23 10:37:53 | 显示全部楼层
找PLC售后是王道,他们肯定会配合的。