搜索
查看: 4930|回复: 10

伺服阀阀芯开口度反馈值总比设定值稍小

[复制链接]
发表于 2020-8-10 10:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是什么原因?或者说是什么特性呢?
蓝线是给定值,红线是反馈值

101946dl5l4rus0usrk4eu.jpg
  
 楼主| 发表于 2020-8-10 10:20:43 | 显示全部楼层
这是正常现象吗?使用中未发现异常
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:4
  • 打卡总奖励:8
发表于 2020-8-10 18:21:10 | 显示全部楼层
外置放大板还是内置
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-8-11 15:02:54 | 显示全部楼层
钢铁人 发表于 2020-8-10 18:21
外置放大板还是内置

穆格D792,内置
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:4
  • 打卡总奖励:8
发表于 2020-8-11 15:08:30 | 显示全部楼层
反馈值是指的阀芯位置吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-8-11 15:21:06 | 显示全部楼层
钢铁人 发表于 2020-8-11 15:08
反馈值是指的阀芯位置吗

是的,阀芯的开口位置
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:4
  • 打卡总奖励:8
发表于 2020-8-11 15:32:41 | 显示全部楼层
Bleach7qi 发表于 2020-8-11 15:21
是的,阀芯的开口位置

如果不影响使用,建议维持现状,如果影响,建议调整放大板零位螺钉
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-8-11 16:11:39 | 显示全部楼层
钢铁人 发表于 2020-8-11 15:32
如果不影响使用,建议维持现状,如果影响,建议调整放大板零位螺钉

好的,感谢指教。因为这块阀是返厂维修后再上线的件,出现这种情况的原因是反应不灵敏导致吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:4
  • 打卡总奖励:8
发表于 2020-8-11 16:18:20 | 显示全部楼层
Bleach7qi 发表于 2020-8-11 16:11
好的,感谢指教。因为这块阀是返厂维修后再上线的件,出现这种情况的原因是反应不灵敏导致吗

可能性很大,维修备件应当有检测报告
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:16
  • 打卡总奖励:44
发表于 2020-9-9 11:01:04 | 显示全部楼层
比例阀不是都可以调节放大板吗?零位还有增益