散热器选型计算 求助

[复制链接]
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:5
发表于 2014-6-18 21:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有新产品,回油流量为:130L/min;系统发热功率20KW,油箱表面积2.6m2。环境温度初定为35℃,散热器要求在50℃~55℃时启动,系统停止温度为70℃。请问散热器多大合适?
  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:47
  • 打卡总奖励:199
发表于 2014-6-21 09:17:49 | 显示全部楼层
看样本上的曲线就可以选出来了   你还需要计算一下油箱的散热是多少
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-21 12:07:23 | 显示全部楼层
  条件是粗枝大叶的,除了油箱,管路多寡、执行元件多寡,安装形式、空间等很多因素,都能分担一部分散热能力,还要看水冷还是风冷,主动还是被动,水冷估计3.5m^2够了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:2
发表于 2014-6-27 22:24:42 | 显示全部楼层
你的系统发热功率是怎么计算出来的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:5
 楼主| 发表于 2014-6-28 22:36:58 | 显示全部楼层
系统发热功率我是初步估算,取我系统额定功率的1/3.这也得根据具体机型的情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:17
  • 打卡总奖励:42
发表于 2014-9-4 10:20:30 | 显示全部楼层
同问,和楼主差不多的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-3-13 15:13:21 | 显示全部楼层
风冷选用RJ-659 散热功率21KW 余量26%
如果是水冷 选BS-414 在150L/min下 散热功率25KW 。
佛山睿佳冷却器 朱经理 微信/手机 13380261012
回复 支持 反对