1:死区调整
2:增益调整
3:斜坡调整

使用ATOS比例啊时,我们一般都是采用上面的这三个顺序调整。
1:死区固定±0.1V的电压
2:增益给定±10V时,调试出设备所需的最大速度。
3:斜坡直接短接,使用PLC内置控制比例阀的斜坡曲线。

说明:由于ATOS比例阀的放大器对应的阀比较多,所以每次我们都是按照这个调整。

力士乐比例阀放大器和阀基本上是对应的,只讲斜坡短接,其余的参数通过电气建立数学模型来整定。

大家是怎么调整的,一起讨论一下吧。