搜索
汉力达液压缸(专业厂家)爱液压论坛客户端Delta Computer System高性能液压伺服控制器
查看: 901|回复: 5

[请教] 距离感应器如何取消?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2017-1-9 20:54:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
怀疑是感应器坏了,请问怎么检测?或者取消掉不要!
205410up8udut98kyuce0e.jpg
205410kbzbg2y0eo0zbp8h.jpg
来自安卓客户端来自安卓客户端
回复 论坛版权

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    4 小时前
  • 签到天数: 438 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2017-1-10 07:25:15 | 显示全部楼层
    找把螺丝刀靠近探头,看看信号有无反应。不能贸然掐断传感器的线。看看是不是有报警,搞不好机器开不起来

    该用户从未签到

    发表于 2017-1-10 09:03:50 | 显示全部楼层
    这个接近开关,没几个钱,如果不要,要先看是常闭式的还是常开式的,是控制顺序动作还是逻辑动作。
  • TA的每日心情
    难过
    2017-1-11 20:37
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2017-1-10 20:12:20 | 显示全部楼层
    很便宜的,换个多好啊!

    该用户从未签到

    发表于 2017-1-11 10:30:25 | 显示全部楼层
    本帖最后由 donghanmonian88 于 2017-1-11 10:32 编辑

    “找把螺丝刀靠近探头,看看信号有无反应。不能贸然掐断传感器的线。看看是不是有报警,搞不好机器开不起来 ”,如果急用,可尝试短接。另,亲~ 这个叫接近开关,对检测距离有要求的。一般3mm内。
  • TA的每日心情
    开心
    2017-3-16 08:28
  • 签到天数: 99 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-1-12 21:29:47 | 显示全部楼层
    接近开关  应该是做行程控制用 要是上或者下极限行程开关  取消不了吧  要碰撞的