搜索
查看: 4355|回复: 3

ATOS比例阀调试,现在为什么只有一个方向动作?请教高手

[复制链接]
  • 打卡等级:常驻居民
  • 打卡总天数:520
  • 打卡总奖励:1555
发表于 2017-9-3 16:21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
用户现场调试ATOS比例方向阀,控制马达的速度,现在马达旋转为什么只有一个方向呢?而且马达停的时候还要动作,什么原因呢?请教高手,谢谢!
还有ATOS比例方向阀怎么样调试呢?有没有这方面的资料,谢谢!
  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:74
  • 打卡总奖励:217
发表于 2017-9-10 23:34:34 | 显示全部楼层
阀芯卡死,导致弹簧不能复位。建议清洗阀,清洗系统,更换过滤器滤芯。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:伴坛终老
  • 打卡总天数:1702
  • 打卡总奖励:5759
发表于 2017-9-15 10:18:50 | 显示全部楼层
你应该用的是两级开环比例阀DPZO-A
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:2
发表于 2017-12-9 23:28:55 | 显示全部楼层
零点偏移了,零位电流不对。