本帖最后由 hhww444 于 2018-2-2 08:46 编辑

力士乐的比例减压阀。订货错误,4-20ma输入信号的订成了0-10V输入信号的。想问问能自己更换比例阀放大器部分解决吗(把电流信号直接换成电压信号的)?更换时有什么注意事项,万分感谢。求助各位大大。
  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:167
  • 打卡总奖励:341
发表于 2018-2-2 13:43:42 | 显示全部楼层
为什么不更换PLC模块呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-2-2 19:53:05 | 显示全部楼层
更换都可以使用。6X系列需将放大器安装螺钉拆卸,然后将电磁铁与放大器接线焊点融化,更换放大器重新焊接即可。7X系列同样,但放大器与电磁铁连接是插针形式,更容易更换。为确保实用性,建议更换电磁铁放大器组建。如有疑问详细咨询北京华德液压技术部01069082994。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-2-3 09:41:56 | 显示全部楼层
海nnd 发表于 2018-2-2 19:53
更换都可以使用。6X系列需将放大器安装螺钉拆卸,然后将电磁铁与放大器接线焊点融化,更换放大器重新焊接即 ...

由于初次接触比例阀,有些发憷。您的回复很好的解决了我的问题。万分感谢您的解答,谢谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-2-3 09:43:03 | 显示全部楼层
shuilian000 发表于 2018-2-2 13:43
为什么不更换PLC模块呢

当时考虑过更换PLC,但厂里管理比较死板,不允许。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-2-3 15:09:27 | 显示全部楼层
hhww444 发表于 2018-2-3 09:41
由于初次接触比例阀,有些发憷。您的回复很好的解决了我的问题。万分感谢您的解答,谢谢。

您是什么单位,做哪个行业的
回复 支持 反对

使用道具 举报