关于比例阀输入信号问题,求大神解答

    [复制链接]
  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:195
  • 打卡总奖励:405
发表于 2019-3-25 18:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于比例阀输入信号有四种:1、0...+-10V  2、0...+-20mA  3、4...+-20mA  4、0..+-10V 和4...20mA 前三种接口为6+PE 第四种为11+PE 。想了解下这四种有何不同。有什么特点。求教
  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:156
  • 打卡总奖励:483
发表于 2019-3-25 23:44:16 | 显示全部楼层
顶一下。。。。。。。顶一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-26 00:30:33 | 显示全部楼层
电流和电压的区别。一个是电流控制流量,一个是电压控制流量。10和20是调节范围
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:15
  • 打卡总奖励:59
发表于 2019-3-26 12:13:10 来自手机 | 显示全部楼层
先分电压型和电流型。在小型系统,如单机都会选电压型的,-10V 到十10V 常用于比例方向阀。比例方向阀控制少用4-20mA的原因是控制系统要给12mA ,比例方向阀才能停在中位。
电流讯号多用于大型生产线,如钢厂,传送距离超过10米的。电流讯号以4~20mA为主,因为只要电流低于4mA,便可知传感器或阀门有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:1
发表于 2021-1-18 17:38:28 | 显示全部楼层
请问输入信号0...+-20mA的的比例阀用pLC咋控制,PLC不能输出0-负20mA的信号,隔离器也不能转换出负电流,怎么控制比例阀换向,望大神赐教,
0-±20mA控制.png
D41FCB31FC1NE7019.jpg
接口.png

液压阀 D^1FC 系列电液比例方向阀_闭环操控(2).pdf

2.18 MB, 下载次数: 26

回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:15
  • 打卡总奖励:59
发表于 2021-1-21 11:32:57 | 显示全部楼层
PLC选用输出+/-10V的,在阀输入口串连一个500欧的电阻,便可把+/-10V变为+/-20mA。



00617_G123-825_AN_A4_v1.pdf

716.35 KB, 下载次数: 51