搜索
查看: 3394|回复: 5

请教电气系统的响应时间?

[复制链接]
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:12
  • 打卡总奖励:38
发表于 2019-11-18 08:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如,从操作台按下按钮发信号起,通过plc到电磁阀大约要多少时间?几十毫秒?
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:3
  • 打卡总奖励:4
发表于 2019-11-18 11:46:54 | 显示全部楼层
液压电气系统的响应时间应该包括电信号的响应时间,电磁阀阀芯的响应时间和液压系统回路的响应时间
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:15
  • 打卡总奖励:59
发表于 2019-11-18 15:39:54 来自手机 | 显示全部楼层
最少要一百毫秒。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:12
  • 打卡总奖励:38
 楼主| 发表于 2019-11-18 20:35:04 | 显示全部楼层
游勇 发表于 2019-11-18 15:39
最少要一百毫秒。

谢谢游总           
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-11-19 14:20:06 | 显示全部楼层
PLC的正常程序循环周期是10ms 以内,高性能的基本在1-4ms ,
然后就是PLC的输出部分,如果是mos管直接输出到电磁阀,就是纳秒级,也就是说整个流程基本就等于扫描周期;
如果是PLC 控制继电器再控制电磁阀,那么就会有继电器的吸合时间 ,大约整体在30ms 左右;这是电路结构,如果算上液压阀换向,系统起压,普通的液压系统,基本在100-200ms
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:12
  • 打卡总奖励:38
 楼主| 发表于 2019-11-20 10:41:48 | 显示全部楼层
wang23575 发表于 2019-11-19 14:20
PLC的正常程序循环周期是10ms 以内,高性能的基本在1-4ms ,
然后就是PLC的输出部分,如果是mos管直接输出 ...

很详细,受教了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则