搜索
查看: 302|回复: 6

[请教] 困惑,左边小电磁阀,在a位系统全压,在0位,减压后压力,

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2019-11-19 22:49:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
回复 论坛版权

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    昨天 07:01
  • 签到天数: 187 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2019-11-20 07:11:17 | 显示全部楼层
    a位当电时系统压力P堵住先导减压阀排泄口,先导阀阀心无法动作。这先导减压阀无法减压,这时就是全压。小电磁阀不得电时,回到b位这时先导阀排泄口连通T可以泄压。先导阀心可以动作,先导减压阀正常工作,起到减压作用。
    来自安卓客户端来自安卓客户端
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 07:01
  • 签到天数: 187 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2019-11-20 07:14:41 | 显示全部楼层
    没有点开图细看,电磁阀得电在a位时,直接堵住先导阀得排泄口,先导阀芯无法动作,所以无法减压就是全压了。
    来自安卓客户端来自安卓客户端
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-6-23 10:58
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2019-11-20 09:39:04 | 显示全部楼层
    外泄的减压阀是这样的,不让它卸荷,肯定会憋高压
  • TA的每日心情
    无聊
    前天 21:52
  • 签到天数: 246 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2019-11-20 10:23:09 www.iyeya.cn | 显示全部楼层
    大神们装这个二位电磁阀的意义何在,减压阀的最终目的不就是小于系统压力吗?

    该用户从未签到

    发表于 2019-11-20 22:50:49 www.iyeya.cn | 显示全部楼层
    停止工作後,系統進右側可以洩壓,防止停機後壓力測移動,完成危險

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2019-11-21 20:19:51 | 显示全部楼层
    按图的画法,线的位置也不是卸油口啊?
    来自安卓客户端来自安卓客户端