搜索
查看: 3214|回复: 6

困惑,左边小电磁阀,在a位系统全压,在0位,减压后压力,

[复制链接]
发表于 2019-11-19 22:49:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
224958u6j9vlim6vot95je.jpg
  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:264
  • 打卡总奖励:1325
发表于 2019-11-20 07:11:17 | 显示全部楼层
a位当电时系统压力P堵住先导减压阀排泄口,先导阀阀心无法动作。这先导减压阀无法减压,这时就是全压。小电磁阀不得电时,回到b位这时先导阀排泄口连通T可以泄压。先导阀心可以动作,先导减压阀正常工作,起到减压作用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:264
  • 打卡总奖励:1325
发表于 2019-11-20 07:14:41 | 显示全部楼层
没有点开图细看,电磁阀得电在a位时,直接堵住先导阀得排泄口,先导阀芯无法动作,所以无法减压就是全压了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:3
  • 打卡总奖励:4
发表于 2019-11-20 09:39:04 | 显示全部楼层
外泄的减压阀是这样的,不让它卸荷,肯定会憋高压
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:280
  • 打卡总奖励:906
发表于 2019-11-20 10:23:09 来自手机 | 显示全部楼层
大神们装这个二位电磁阀的意义何在,减压阀的最终目的不就是小于系统压力吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-11-20 22:50:49 来自手机 | 显示全部楼层
停止工作後,系統進右側可以洩壓,防止停機後壓力測移動,完成危險
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-11-21 20:19:51 | 显示全部楼层
按图的画法,线的位置也不是卸油口啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则