搜索
查看: 380|回复: 3

[请教] 比例减压阀

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2020-3-14 23:35
  • 签到天数: 497 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2020-3-3 20:28:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我单位高炉开口机,振打阀台,装比例减压阀,最近频发故障,我们图纸型号,DREE20-5X-315YMG24K31V.我们备件DREE20_6X,这是和他的区别。就是不工作,最后没办法减压阀后顶了个螺丝,强制减压,电是通的。是什么元英,请教各位老师们。

    比例减压阀

    比例减压阀
    回复 论坛版权

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2020-3-10 22:58
  • 签到天数: 279 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2020-3-4 12:03:12 www.iyeya.cn | 显示全部楼层
    5X与6X是安装尺寸系列区别,是否能装上,如果能装上  那就是放大器输入信号问题或者是阀卡内部问题,不过20通径也不容易卡
  • TA的每日心情
    奋斗
    12 小时前
  • 签到天数: 342 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2020-3-4 14:15:05 | 显示全部楼层
    这个通径的阀阀芯卡死概率极低,看一下先导油口是否被堵死,两个阀的安装尺寸不同,有可能会
  • TA的每日心情
    奋斗
    2015-1-28 14:22
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2020-3-6 14:05:31 | 显示全部楼层
    力士乐样本上只有5X的没有6X,比较同意三楼的意见,看看是不是由于安装尺寸不同造成卸油口不通;还有你备件的型号没有全部标出来,备件型号上有没有M也很关键。
    1.png
    回复 支持 1 反对 0

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    • 首台(套)重大技术装备推广应用指导目录全新
    • 伺服控制专辑——阶跃响应
    • 伺服控制专辑——幅频特性
    • 伺服控制专辑—控制精度
    • 伺服控制专辑——系统动力学