搜索
查看: 305|回复: 4

[请教] 先导式比例溢流阀电流压力特性这段水平段是什么原因引起的?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2020-3-18 17:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
回复 论坛版权

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2020-3-21 09:44
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-3-18 21:06:06 | 显示全部楼层
    应该是比例阀的死区特性造成的

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2020-3-19 10:42:38 | 显示全部楼层
    cn_young 发表于 2020-3-18 21:06
    应该是比例阀的死区特性造成的

    比例电磁铁的特性?
    来自苹果客户端来自苹果客户端
  • TA的每日心情
    开心
    2020-3-19 13:55
  • 签到天数: 31 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2020-3-19 13:57:49 | 显示全部楼层
    有一段死区先导阀未开启

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2020-3-22 22:59:10 | 显示全部楼层
    cs0820 发表于 2020-3-19 13:57
    有一段死区先导阀未开启

    应该是先导阀没关闭吧。
    来自苹果客户端来自苹果客户端