    图片当中的 关闭压是什么意思?请大佬指教指教。。。还有一个内泄漏  在阀关闭时泄露真的才这么点吗? 这样的话选用此平衡阀是不是可以不用液压锁了?

    升旭CW系列平衡阀疑问

    升旭CW系列平衡阀疑问
    回复 论坛版权

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2020-5-22 15:24:37 www.iyeya.cn | 显示全部楼层
    是的,平衡阀完全可以替代液控单向阀,只是价格高
  • TA的每日心情
    开心
    1 小时前
  • 签到天数: 358 天

    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2020-5-23 07:36:48 | 显示全部楼层
    qinnan982 发表于 2020-5-22 15:24
    是的,平衡阀完全可以替代液控单向阀,只是价格高

    可我实际用下来    不能替代  我的是Winner的CB系列平衡阀    另外您知道那个关闭压是什么意思吗?
  • TA的每日心情
    开心
    2020-1-8 19:00
  • 签到天数: 10 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2020-5-23 20:44:49 | 显示全部楼层
    黎辰 发表于 2020-5-23 07:36
    可我实际用下来    不能替代  我的是Winner的CB系列平衡阀    另外您知道那个关闭压是什么意思吗?

    关闭压指平衡阀①口通油,压力达到工作压力后,在慢慢降低①口压力,至平衡阀关闭时(②口不出油)的压力。
  • TA的每日心情
    开心
    1 小时前
  • 签到天数: 358 天

    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2020-5-24 08:17:42 | 显示全部楼层
    液压伞兵 发表于 2020-5-23 20:44
    关闭压指平衡阀①口通油,压力达到工作压力后,在慢慢降低①口压力,至平衡阀关闭时(②口不出油)的压力 ...

    您这一解释 彻底领悟   谢谢您  