搜索
查看: 2777|回复: 5

大佬们,小白经验少,给我看看这个电磁溢流阀是不是常闭式的

[复制链接]
发表于 2020-5-29 09:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
给我看看这个电磁溢流阀是不是常闭式的,通电卸压是不是启关液压起保护作用,正常不通电是不是起普通先导溢流阀作用,而且蓄能器上也有个直动式溢流阀,也是20,想要做工作压力大于20是不是要同时调这两个,刚自学没多久,不知道说的对不对
091131ejz7a484jbeu55ib.jpg
  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:109
  • 打卡总奖励:287
发表于 2020-5-29 09:32:41 | 显示全部楼层
图上这个失电是建压状态,得电是泄压状态,蓄能器那个直动式溢流阀是做安全阀用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-5-29 09:51:05 | 显示全部楼层
江苏恒立液压 发表于 2020-5-29 09:32
图上这个失电是建压状态,得电是泄压状态,蓄能器那个直动式溢流阀是做安全阀用。

感觉老师傅的指点
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-5-29 09:51:34 | 显示全部楼层
江苏恒立液压 发表于 2020-5-29 09:32
图上这个失电是建压状态,得电是泄压状态,蓄能器那个直动式溢流阀是做安全阀用。

打错字了
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:146
  • 打卡总奖励:413
发表于 2020-5-29 20:40:23 | 显示全部楼层
这个溢流阀是常闭的
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:113
  • 打卡总奖励:272
发表于 2020-5-30 09:48:36 | 显示全部楼层
2位4通阀得电溢流阀控制口接回油口,压力降为0,溢流阀打开,卸荷
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册