搜索
查看: 4003|回复: 5

液压管道压力过滤器可以横向使用吗

[复制链接]
  • 打卡等级:论坛老炮
  • 打卡总天数:1150
  • 打卡总奖励:2135
发表于 2021-2-5 16:33:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位朋友,请不吝赐教。管道压力过滤器能否如图片安装

微信图片_20210205163105.jpg
  • 打卡等级:常驻居民
  • 打卡总天数:525
  • 打卡总奖励:1265
发表于 2021-2-5 18:53:27 | 显示全部楼层
可以,但是效率不太好
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:论坛老炮
  • 打卡总天数:1150
  • 打卡总奖励:2135
 楼主| 发表于 2021-2-6 08:44:18 | 显示全部楼层
(りSt@rt戀 发表于 2021-2-5 18:53
可以,但是效率不太好

您好,请问效率不太好指的是啥,公称流量下降吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻居民
  • 打卡总天数:365
  • 打卡总奖励:872
发表于 2021-2-6 14:45:06 | 显示全部楼层
mbasb 发表于 2021-2-6 08:44
您好,请问效率不太好指的是啥,公称流量下降吗?

对流量没有大的影响,  会有一些沉渣。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-2-8 16:30:07 | 显示全部楼层
更换滤芯时放油也不方便
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:280
  • 打卡总奖励:906
发表于 2021-2-10 20:19:28 来自手机 | 显示全部楼层
看样子应该是硬管距离地面太近,螺纹连接的这种安装省事,维护麻烦,周围空间充足的话,可换板式的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册