多路换向阀中位泄露量为何刚开始很大而后逐渐变小? |
|
| |
|
| |
|
可能是油温变化引起的。一般实验室温度为二十五度,油温为四十度,温差达十五度;而阀体内只有小量液压油,当测试开始时,液压油温度高,建压後压力下降,再加压时,只有微度热油进入,温差变小,这时的泄漏量测量才是真的。
建议楼主增加阀内液压油的温度传感器,当阀内液压油温度下降至室温,再加压一次後再测量,则结果更淮确,况且温度不同,液压油的粘度改变,也会有影响。 | |
|