大家讨论下电磁阀应急按钮是怎么使用的呢?

什么情况下使用?

电磁阀应急按钮按下去之后会自动复位么?

如果不自动复位,那么如何让他复位呢?

评分

参与人数 1金钱 +1 收起 理由
peterpaul + 1 原创

查看全部评分

23

主题

2313

回帖

1343

积分

液压博士

金钱
11143
积分
1343
发表于 2013-7-31 08:31:05 |江苏| 显示全部楼层
电气控制不正常或调试时使用,自动复位(不自动复位就是安装螺钉太紧了)。
回复

使用道具 举报

65

主题

136

回帖

368

积分

液压学士

金钱
1384
积分
368
发表于 2013-7-31 08:34:27 |湖南| 显示全部楼层
zzfjct 发表于 2013-7-31 08:31
电气控制不正常或调试时使用,自动复位(不自动复位就是安装螺钉太紧了)。

是自动复位的?

如果自动复位,那调试时不是一直要按着??

另外,如果通了电运动的时候,这个应急按钮跟着动的不?
我没看见动呢。

回复

使用道具 举报

23

主题

2313

回帖

1343

积分

液压博士

金钱
11143
积分
1343
发表于 2013-7-31 08:44:14 |江苏| 显示全部楼层
枫,子 发表于 2013-7-31 08:34
是自动复位的?

如果自动复位,那调试时不是一直要按着??

调试时是要一直按着;通电时,应急按钮不会动的(里面的推杆动但被按钮挡住看不到),按钮是个活动无固定位置的圆柱,有的外面加个橡胶帽。
回复

使用道具 举报

26

主题

290

回帖

264

积分

离任版主

iyeya→man

金钱
3456
积分
264

荣誉元老论坛为家管理员版主帅哥酱油党员新锐会员技术专家荣誉会员论坛富翁

发表于 2013-7-31 09:17:23 |湖南| 显示全部楼层
用细铁钉顶住就可以调试了。松开一般复位。
如不复位。可从另外一侧顶过来。
十年磨一剑!
回复

使用道具 举报

0

主题

16

回帖

8

积分

液压小学生

金钱
7
积分
8
发表于 2014-7-5 16:53:23 |河南| 显示全部楼层
安装调试,或者电气故障时使用,肯定回复位