查看: 14227|回复: 6

伺服比例阀和比例方向阀的接线图问题?

[复制链接]

161

主题

936

回帖

1777

积分

版主

金钱
52145
积分
1777

版主技术专家荣誉会员

发表于 2014-2-18 11:42:41 |北京| 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 scgbb 于 2014-2-18 11:49 编辑

下图为伺服比例阀的接线图
引脚D为指令信号,D指令信号输入+/-10mA电流信号,可以实现伺服阀的P-A和B-T与P-B和T-A之间的换向,我的疑问就是:反向指令信号的作用?
MOOG D662 SERVOPROPORTIONALVALVE.png

点评

直译过来后产生的误解。 此处应该理解为电流控制信号的返回端  发表于 2014-3-2 20:58

161

主题

936

回帖

1777

积分

版主

金钱
52145
积分
1777

版主技术专家荣誉会员

发表于 2014-2-18 11:47:41 |北京| 显示全部楼层
比例方向阀的D引脚只需输入正/负电压或电流值,就可实现方向阀的PABT之间的换向
E引脚为基准电位,即O值
WREZ 比例方向阀1.jpg
WREZ 比例方向阀2.jpg
回复

使用道具 举报

8

主题

652

回帖

391

积分

液压硕士

金钱
17005
积分
391
发表于 2014-2-18 13:24:12 |山东| 显示全部楼层
不就是指令信号的两个接口吗?所谓的反向是相对的吧
回复

使用道具 举报

27

主题

672

回帖

516

积分

液压硕士

金钱
13318
积分
516

论坛富翁荣誉会员新锐会员酱油党员技术专家

发表于 2014-2-18 15:45:48 |意大利| 显示全部楼层
正向 P-A,B-T
反向 P-B,A-T
回复

使用道具 举报

161

主题

936

回帖

1777

积分

版主

金钱
52145
积分
1777

版主技术专家荣誉会员

发表于 2014-2-18 16:26:23 |北京| 显示全部楼层
本帖最后由 scgbb 于 2014-2-18 18:31 编辑

对于比例方向阀,从PLC模拟量输出模块肯定是一个地址,一个地址只与给定值D相连
而对于伺服比例阀,从PLC模拟量输出模块是否是2个地址,即一个地址与是信号指令D相连,第二个地址与反向信号指令E相连,对吗?
比例方向阀的E引脚接PLC的com端吗?
回复

使用道具 举报

1

主题

497

回帖

251

积分

液压学士

金钱
-7
积分
251
发表于 2014-2-19 08:02:59 |浙江| 显示全部楼层
       有条件的话,做个实验就知道了
回复

使用道具 举报

161

主题

936

回帖

1777

积分

版主

金钱
52145
积分
1777

版主技术专家荣誉会员

发表于 2014-2-19 21:33:17 |浙江| 显示全部楼层
由于电流的方向是从正极到负极为正方向,若D引脚出给负信号,也就是反向指令信号
D66XSERBOPROPORTIONAL.jpg
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册