楼主: 泛舟

博士力士乐0811 405 106放大器接线图6、7引脚问题

  [复制链接]

3

主题

127

回帖

116

积分

液压中学生

金钱
14000
积分
116
发表于 2014-6-8 00:52:01 |山东| 显示全部楼层
英文也行啊    在线翻译被
回复

使用道具 举报

56

主题

836

回帖

737

积分

液压硕士

金钱
237
积分
737
发表于 2020-12-30 10:45:26 |新西兰| 显示全部楼层
huntaway 发表于 2014-3-31 20:42
通过外接多圈电位器控制放大板时,6,7脚接电位器供电端(首,末端),电位器中心抽头端接放大板2脚

多圈电位器是不是避开PLC直接给放大板信号,也可以驱动比例阀?
回复

使用道具 举报

34

主题

3871

回帖

2564

积分

管理员

金钱
14315
积分
2564

超级版主四星会员荣誉元老论坛富翁技术专家

发表于 2020-12-30 18:41:02 |香港来自手机 | 显示全部楼层
这是供可变电阻(大于1OK欧)作1OV稳压电源之用, 配上继电器便可做成多段设定值的比例系统。