查看: 6661|回复: 7

MOOG伺服阀接线图中阀芯实际位置引脚F的应用原理?

  [复制链接]

161

主题

936

回帖

1777

积分

版主

金钱
52145
积分
1777

版主技术专家荣誉会员

发表于 2014-3-30 21:35:11 |浙江| 显示全部楼层 |阅读模式
比如液压AGC控制系统中需要用到2个伺服阀,在伺服阀的接线图中,引脚F都引出了?其工作原理?
2014-03-30_213951.jpg
2014-03-30_214339.jpg

1

主题

72

回帖

50

积分

液压小学生

金钱
2585
积分
50
发表于 2014-3-30 23:29:15 |广东| 显示全部楼层
我理解里通过监控F脚的电流来判断阀芯的位置,多大的电流对应阀芯位置是多少。和电子尺差不多
回复

使用道具 举报

0

主题

51

回帖

92

积分

液压中学生

金钱
252
积分
92
发表于 2014-3-31 20:47:53 |上海| 显示全部楼层
ccxxcc 发表于 2014-3-30 23:29
我理解里通过监控F脚的电流来判断阀芯的位置,多大的电流对应阀芯位置是多少。和电子尺差不多

同意,放大器将阀内置LVDT信号(阀芯位置信号)通过缓冲电路引致引脚F,4mA阀芯在一端,20mA在另一端,12mA阀芯差不多就在中位
回复

使用道具 举报

0

主题

10

回帖

5

积分

液压小学生

金钱
414
积分
5
发表于 2016-1-23 22:01:59 |浙江| 显示全部楼层
同意楼上的看法,其实不接也没有关系
回复

使用道具 举报

0

主题

44

回帖

43

积分

液压小学生

金钱
1302
积分
43
发表于 2016-5-23 12:05:20 |辽宁| 显示全部楼层
个人认为同步控制精度要求高的设备需要吧
回复

使用道具 举报

7

主题

9

回帖

36

积分

液压小学生

金钱
38
积分
36
发表于 2016-5-31 17:08:43 |湖北| 显示全部楼层
分弱电流和弱电压信号,通过F角反馈,可以看出整套阀的状态,同步性要求高的话,给定和反馈偏差大是不能工作的。
回复

使用道具 举报

0

主题

4

回帖

2

积分

液压小学生

金钱
5
积分
2
发表于 2016-9-17 16:18:48 |广东| 显示全部楼层
请问各位大神:MOOG633中,C脚要接吗?给定信号和阀芯反馈值不一致是什么原因啊
回复

使用道具 举报

0

主题

2

回帖

2

积分

液压小学生

金钱
3
积分
2
发表于 2016-9-21 17:22:35 |河北| 显示全部楼层
使能 非使能  的作用是什么