请教伺服阀问题 |
changtongli 发表于 2015-1-17 09:42 力反馈控制只是控制加压的压力,对于背压是不做检测的,由于背压的变化,输出力也就发生了变化 | |
daylmz 发表于 2015-1-18 20:56 严格说,你这不是力反馈控制,你只是控制了活塞单侧压力,要不再加个反馈传感器,控制活塞两侧压差吧 | |
|
对于力控制系统,内泄漏偏向使系统稳定。所以一定程度的内泄漏是有益的。当然过大会降低压力控制精度等
| |
|
|
请教伺服阀问题 |
