西门子CP343-1与RMC75E液压伺服控制器通讯实例

[复制链接]

35

主题

58

回帖

211

积分

永久VIP会员

金钱
496
积分
211
发表于 2015-4-23 11:47:23 |北京| 显示全部楼层 |阅读模式
    在用的西门子控制器很多是没有Profinet通讯接口的,为了实现高性能的通讯,用户不得不在原来系统基础上扩展CP343以太网通讯模块来实现Profinet站点的扩展。 RMC75E作为一款Profinet IO 扩展模块为提升原系统的液压伺服控制性能是一个很不错的选择。
   本实例是在西门子PLC 上 扩展 CP343模块 通过调用 FC11 和FC12 来实现 RMC75E 32位寄存器输入输出各8个的数据交换。
   CP343-1(除了CP343-1 Lean之外)硬件组态为 Profinet IO 控制器, RMC75E则作为Profinet IO 设备。

rmc75e-cp343-Profinet_example.rar

308.5 KB, 下载次数: 33

售价: 5 金钱  [记录]  [购买]

CP343-1与 RMC75E 通讯实例程序

0

主题

3

回帖

2

积分

液压小学生

金钱
5
积分
2
发表于 2020-7-24 01:13:22 |亚太地区| 显示全部楼层
此帖仅作者可见

使用道具 举报

67

主题

951

回帖

996

积分

版主

金钱
4186
积分
996
发表于 2020-7-24 10:50:06 |美国| 显示全部楼层
此帖仅作者可见
a = F/m
a = (Pa*Aa-Pb*Ab)/m

使用道具 举报