6968| 5
|
[请教]关于比例流量插装阀原理问题 |
|
下面是一个伺服比例换向阀,做主阀部分的导阀,三位四通结构,代表电磁铁得失电后阀的中位,左位,右位三种液流走向,S/V是电位反馈的意思,即是通过传感器把位置信号转换成电压反馈给放大器,进而给出差动信号纠正阀芯的位置,实现精密调节。
| |
|
| |
ljx961240 发表于 2015-9-20 21:51 先导比例阀失电时(初始位置)位于左位(P→B),主阀关闭,得电时阀芯右移至左位工作(P→A),主阀逐渐打开,流量取决于其开口大小。所谓的中位其实是指其零遮盖特征,阀芯从左位到右位过程会“经过”中位(P,A,B,T通,实际还是有很小的负开口,显示为精密节流口),由于零遮盖结构,瞬间切换油路走向,基本没有死区。 | |
燕南小宇 发表于 2015-9-20 23:45 工作原理还是不太懂,回去好好看看书,谢谢 ![]() | |
燕南小宇 发表于 2015-9-20 23:45 中位作为过渡区可以理解,其实右位的确有些看不懂,总感觉右位P,A,B,T通,而且A,T之间没有节流,这样能使得主阀到左位吗?与楼主同感,求解中啊 | |

IP卡
狗仔卡
发表于 2015-9-18 17:17:52
提升卡
置顶卡