查看: 3862|回复: 5

请教

[复制链接]

2

主题

10

回帖

15

积分

液压小学生

金钱
735
积分
15
发表于 2017-8-8 17:26:39 |印度| 显示全部楼层 |阅读模式
带位置反馈的比例阀,不接反馈的两根线可以吗?会有什么影响?

0

主题

25

回帖

13

积分

液压小学生

金钱
4
积分
13
发表于 2017-8-9 08:52:23 |浙江| 显示全部楼层
控制必回那么精准了
回复

使用道具 举报

27

主题

672

回帖

516

积分

液压硕士

金钱
13318
积分
516

论坛富翁荣誉会员新锐会员酱油党员技术专家

发表于 2017-8-9 14:18:50 |上海| 显示全部楼层
不可以,不受控制,有些阀可能会故障保护,有些阀放大器可能会损坏
回复

使用道具 举报

8

主题

382

回帖

352

积分

版主

金钱
6288
积分
352
发表于 2017-8-11 00:00:21 |山西| 显示全部楼层
是不是集成放大器的?如果是集成的,那就不行了,没什么调节功能了
回复

使用道具 举报

2

主题

10

回帖

15

积分

液压小学生

金钱
735
积分
15
发表于 2017-8-11 16:50:45 |印度| 显示全部楼层
back2049 发表于 2017-8-9 14:18
不可以,不受控制,有些阀可能会故障保护,有些阀放大器可能会损坏

现场有两个比例阀可能是放大版烧了,阀芯不受控,不给电流信号阀芯也会朝一个方向动作。
回复

使用道具 举报

1

主题

497

回帖

251

积分

液压学士

金钱
-7
积分
251
发表于 2017-9-19 14:13:58 |浙江| 显示全部楼层
daizhanli 发表于 2017-8-11 16:50
现场有两个比例阀可能是放大版烧了,阀芯不受控,不给电流信号阀芯也会朝一个方向动作。

         坏了,无信号时,有输出。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册