搜索
汉力达液压金币充值官方微信群液压资料下载
查看: 5731|回复: 8

力士乐溢流阀样本有些地方看不懂

  [复制链接]
发表于 2010-3-1 10:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 leah 于 2010-3-2 15:22 编辑

这是力士乐比例溢流阀的样本
1,反向间隔是什么意思啊?
2,反向间隔,响应灵敏度以及线性的单位为什么都是%?
3,指令值为20%和指令值为100%是什么意思呢?
01.png
02.jpg
发表于 2010-3-1 15:23:33 | 显示全部楼层
这些都是电气方面关于控制精准度方面的,可理解为控制精度,对阀是有一定影响
这类问题最好放在 电气 区
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-1 22:06:18 | 显示全部楼层
学习中!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-2 12:34:08 | 显示全部楼层
俺是新手,多看,多听
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-7 12:48:33 | 显示全部楼层
俺是新手,多看,多听
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-7 15:06:10 | 显示全部楼层
1,2应该都是比例溢流阀。2好像复杂一点。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-14 23:48:01 | 显示全部楼层
学习,学习!
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:15
  • 打卡总奖励:59
发表于 2011-10-15 00:24:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 游勇 于 2011-10-15 00:41 编辑

这是比例溢流阀。比例谥流阀是用电磁铁代替弹簧,当电流大时,推力也大,压力设定上升。由于不同最高工作的比例谥流阀都使用相同电磁铁,所以所有和电磁铁相关的指标,都以最高工作压力的%来表示。

1,反向间隔是什么意思啊?
反向间隔的产生是因为电磁铁从高电流改为低电流时会有残磁留在铁芯上,所以若比例谥流阀额定电流为800毫安,反向间隔为0.5%,即无论我们在调节压力,从上升改下降或从下降改为上升,电流的变化要超过4毫安,比例谥流阀才会有反应

2,反向间隔,响应灵敏度以及线性的单位为什么都是%?
前面己答

3,指令值为20%和指令值为100%是什么意思呢?
若我们使用的比例谥流阀最高压力设定是100Bar,20%即指令为20Bar,100%即100Bar;若我们使用的比例谥流阀最高压力设定是200Bar,20%即指令为40Bar,100%即200Bar
回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-21 12:33:50 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则