查看: 3562|回复: 2

西门子EM222模块用耐特PLC模块如何控制速度表呢

[复制链接]

29

主题

0

回帖

151

积分

禁止发言

金钱
203
积分
151
发表于 2018-7-17 16:57:34 |福建| 显示全部楼层 |阅读模式
我想用200来控制一个速度表,但是一直无法做到准确控制,要么就是一下子达到最大值,一下子是0,想请问一下速度表是PTO控制?还是用PWM呢?周期值、宽那些我该怎么去调节)?{:7_274:}

67

主题

951

回帖

996

积分

版主

金钱
4186
积分
996
发表于 2018-7-17 23:50:38 |美国| 显示全部楼层
您如何期待答案? 我们对你的车速表一无所知。 您甚至不提供车速表信息的部件号或链接。 你必须自己研究一下。

我不介意关于伺服控制的帖子,但是你的3个主题都不是很好。 您的主题与伺服控制无关。 您需要自己研究西门子PLC。 我没有时间为你做这件事。
a = F/m
a = (Pa*Aa-Pb*Ab)/m
回复

使用道具 举报

0

主题

0

回帖

6

积分

液压小学生

金钱
0
积分
6
发表于 2018-7-25 14:30:26 |福建| 显示全部楼层
西门子的PTO使用定位不好用,可以用耐特的产品的运动控制库,简单很多。PWM不能控制位置,只能控制速度。{:7_274:}