查看: 4365|回复: 5

流量电液伺服阀 压力控制探讨

[复制链接]

13

主题

33

回帖

86

积分

液压中学生

金钱
477
积分
86
发表于 2018-12-21 06:20:50 |江苏| 显示全部楼层 |阅读模式
大家用流量伺服阀实现压力控制时,都选择什么样的伺服阀,正重叠(负开口),负重叠(正开口)还是零重叠(零开口)?还有就是是不是要看压力特性曲线,如果是过原点的一条直线最好?

22

主题

489

回帖

372

积分

禁止发言

金钱
1536
积分
372
发表于 2018-12-21 09:07:12 |北京| 显示全部楼层
看您另外的帖子提到有推拉双向的力控制要求,这样就应该选择正开口阀,否则换向时很难实现连贯精确的控制特性。
利益的创造、耕耘与贡献者 —— 数字液压
回复

使用道具 举报

1

主题

6

回帖

9

积分

液压小学生

金钱
13
积分
9
发表于 2019-2-14 16:38:26 |山东| 显示全部楼层
数字液压 发表于 2018-12-21 09:07
看您另外的帖子提到有推拉双向的力控制要求,这样就应该选择正开口阀,否则换向时很难实现连贯精确的控制特 ...

  你好  大神  麻烦问一下  我现在在用流量伺服阀+增力缸做压力曲线控制   正弦波 方波 梯形波 等等  现在有两个问题 1. 以前就是让目标值随波形实时变换 做一个闭环得PID    但是每次换被测件 换频率 换压力  PI参数就需要重新调整很麻烦    不知道大神有没有什么更好得办法      2.在做  方波 这种不圆滑得波形   PID参数很难调整到完美得波形     十分感谢
回复

使用道具 举报

34

主题

3871

回帖

2564

积分

管理员

金钱
14315
积分
2564

超级版主四星会员荣誉元老论坛富翁技术专家

发表于 2019-2-15 11:44:38 |香港来自手机 | 显示全部楼层
用增压缸做压力控制要考虑增压缸的质量,因压力增加前要先加速增压缸。若有可能,中空活塞杆。
回复

使用道具 举报

21

主题

850

回帖

541

积分

液压硕士

金钱
1478
积分
541
发表于 2019-2-15 22:02:26 |北京| 显示全部楼层
好主意,减少增力缸的质量,提高响应。但梯形波也很难实现。
回复

使用道具 举报

67

主题

951

回帖

996

积分

版主

金钱
4186
积分
996
发表于 2019-2-16 02:00:44 |美国| 显示全部楼层
song5759162 发表于 2019-2-14 16:38
你好  大神  麻烦问一下  我现在在用流量伺服阀+增力缸做压力曲线控制   正弦波 方波 梯形波 等等  现 ...

瞬间改变压力是不可能的。 因此,不能精确地遵循梯形和方波。 目标轨迹的二阶导数必须是平滑的。 三阶导数不能是无限的。

阀门的频率响应是多少? 正弦波的频率是多少?
气缸和负载的固有频率是多少。

当频率过高时,必须使用自适应调谐。
普通PID类型控制不起作用。
这适用于正弦波,但不适用于方波。
a = F/m
a = (Pa*Aa-Pb*Ab)/m
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册