关于比例阀输入信号有四种:1、0...+-10V  2、0...+-20mA  3、4...+-20mA  4、0..+-10V 和4...20mA 前三种接口为6+PE 第四种为11+PE 。想了解下这四种有何不同。有什么特点。求教

8

主题

73

回帖

81

积分

液压中学生

金钱
412
积分
81
发表于 2019-3-25 23:44:16 |河北| 显示全部楼层
顶一下。。。。。。。顶一下
回复

使用道具 举报

0

主题

9

回帖

6

积分

液压小学生

金钱
12
积分
6
发表于 2019-3-26 00:30:33 |河北| 显示全部楼层
电流和电压的区别。一个是电流控制流量,一个是电压控制流量。10和20是调节范围
回复

使用道具 举报

34

主题

3871

回帖

2564

积分

管理员

金钱
14315
积分
2564

超级版主四星会员荣誉元老论坛富翁技术专家

发表于 2019-3-26 12:13:10 |中国来自手机 | 显示全部楼层
先分电压型和电流型。在小型系统,如单机都会选电压型的,-10V 到十10V 常用于比例方向阀。比例方向阀控制少用4-20mA的原因是控制系统要给12mA ,比例方向阀才能停在中位。
电流讯号多用于大型生产线,如钢厂,传送距离超过10米的。电流讯号以4~20mA为主,因为只要电流低于4mA,便可知传感器或阀门有问题。
回复

使用道具 举报

0

主题

2

回帖

2

积分

液压小学生

金钱
8
积分
2
发表于 2021-1-18 17:38:28 |河南| 显示全部楼层
请问输入信号0...+-20mA的的比例阀用pLC咋控制,PLC不能输出0-负20mA的信号,隔离器也不能转换出负电流,怎么控制比例阀换向,望大神赐教,
0-±20mA控制.png
D41FCB31FC1NE7019.jpg
接口.png

液压阀 D^1FC 系列电液比例方向阀_闭环操控(2).pdf

2.18 MB, 下载次数: 38

回复

使用道具 举报

34

主题

3871

回帖

2564

积分

管理员

金钱
14315
积分
2564

超级版主四星会员荣誉元老论坛富翁技术专家

发表于 2021-1-21 11:32:57 |香港| 显示全部楼层
PLC选用输出+/-10V的,在阀输入口串连一个500欧的电阻,便可把+/-10V变为+/-20mA。



00617_G123-825_AN_A4_v1.pdf

716.35 KB, 下载次数: 65

回复

使用道具 举报

1

主题

7

回帖

8

积分

液压小学生

金钱
160
积分
8
发表于 2021-1-30 20:15:22 |中国| 显示全部楼层
谢谢,我是来学习的
回复

使用道具 举报

1

主题

14

回帖

12

积分

液压小学生

金钱
73
积分
12
发表于 2021-2-15 22:32:32 |云南| 显示全部楼层
论坛里藏龙卧虎,我也是来学习的。
回复

使用道具 举报

21

主题

850

回帖

541

积分

液压硕士

金钱
1478
积分
541
发表于 2021-2-16 22:48:13 |北京| 显示全部楼层
游总回答非常全面,谢谢游总!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则