请教一个automation studio中换向阀的控制问题 |
|
在automation studio仿真中,如果要用作动筒的活塞杆控制方向阀换向,可以如何设置?
目前我想到一种用电控制的方法。在作动筒行程终点设置一个接近信号器或者位置信号器,然后这个信号器链接到一个常开按钮,此按钮再接通一个电磁换向阀的线圈,即可实现方向阀的换向。 我想问有没有不通过电控制,直接由作动筒位置信号去引起方向阀换向。就比如一个阀,一边是弹簧,一边是顶杆。当作动筒到行程终点,作动筒的活塞杆正好触动阀的顶杆,引起换向 | |
|
不用通过电气转换啊,行程开关的信号可以直接链接到手动阀
| |
wang23575 发表于 2019-12-31 10:10 我的版本怎么找不到行程开关啊? | |
|
| |
wang23575 发表于 2020-1-17 17:15 请教一下,你的P6.4是正版还是和谐版呀? | |
|
| |
|
可以联系我,我可以帮你解决这个问题
| |