油管爆管,如何通过压力进行有效进行监测反馈停机

  [复制链接]
  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:225
  • 打卡总奖励:786
发表于 2021-1-8 08:26:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,有两根通径32长度约为100m的油管,最高工作压力35MPa,由于工况操作人员不易发现爆管。现打算通过压力进行监测,大家有过类似的经验吗?
  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:105
  • 打卡总奖励:244
发表于 2021-1-8 10:12:51 | 显示全部楼层
卸荷阀,压力监测
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:12
  • 打卡总奖励:38
发表于 2021-1-8 10:24:52 | 显示全部楼层
压力继电器发讯吧
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻居民
  • 打卡总天数:332
  • 打卡总奖励:547
发表于 2021-1-8 13:13:51 | 显示全部楼层
起止两端其中一端接压力继电器,靠压力反馈信号检测压力,可以设置蜂鸣器提醒压力过高
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻居民
  • 打卡总天数:332
  • 打卡总奖励:547
发表于 2021-1-8 13:14:59 | 显示全部楼层
如果觉得这样还是不太能满足的话,可以在终止端接流量传感器,通过流量监控得知管路是否有泄露
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:论坛老炮
  • 打卡总天数:1305
  • 打卡总奖励:4125
发表于 2021-1-9 16:48:59 | 显示全部楼层
装个防爆阀,顺便在换向阀装压力传感器
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:3
  • 打卡总奖励:8
发表于 2021-1-14 11:45:01 | 显示全部楼层
用溢流阀限制最大压力就行。