样本发现伺服阀比例阀都有零点偏移,伺服的零点偏移值还比例阀的高,这零点偏移会对系统重复精度、位移精度有影响吗?如果有影响,闭环控制条件下,不考虑响应速度只考虑位置精度是不是代表选用零点偏移更低的比例阀更合理

27

主题

672

回帖

516

积分

液压硕士

金钱
13318
积分
516

论坛富翁荣誉会员新锐会员酱油党员技术专家

发表于 2021-1-29 14:50:08 |上海| 显示全部楼层
正常比例阀出厂时零点应该是没有偏置的,按照对称缸调整好的,样本上的零偏是油温变化是的漂移,一般闭环控制器可以补偿的,如果不补偿会影响位置精度
回复

使用道具 举报

0

主题

6

回帖

3

积分

液压小学生

金钱
10
积分
3
发表于 2021-3-3 13:04:56 |美国| 显示全部楼层
不管伺服阀还是比例阀,都会有零漂。这很正常。阀上都有调零电位计或者调零螺母。