AMEsim油缸压力控制问题

[复制链接]

1

主题

0

回帖

5

积分

液压小学生

金钱
3
积分
5
发表于 2021-12-5 16:39:13 |中国| 显示全部楼层 |阅读模式
比如我想让油缸压力在达到10Mpa时,换向阀达到中位应该如何去做。

1

主题

350

回帖

180

积分

液压学士

金钱
1183
积分
180
发表于 2021-12-6 08:29:39 |中国| 显示全部楼层
如果按你叙述的字面理解,可以用压力传感器检查油缸压力,达到10MPa时驱动换向阀回到中位。不知道是不是这个意思。
回复

使用道具 举报

4

主题

167

回帖

547

积分

液压硕士

金钱
1917
积分
547
发表于 2021-12-6 10:14:00 |广东| 显示全部楼层
做个压力闭环控制不就可以了
回复

使用道具 举报

34

主题

3871

回帖

2564

积分

管理员

金钱
14316
积分
2564

超级版主四星会员荣誉元老论坛富翁技术专家

发表于 2021-12-6 12:11:18 |香港来自手机 | 显示全部楼层
简单办法是加个压力开关或用压力传感器在PLC设定触发方向阀回中位为1OMPa。
回复

使用道具 举报

5

主题

336

回帖

193

积分

液压学士

金钱
132
积分
193
发表于 2021-12-6 13:09:17 |广东| 显示全部楼层
做压力闭环,可以是电控闭环或液压元件闭环都能实现。
回复

使用道具 举报

55

主题

115

回帖

315

积分

液压学士

金钱
57
积分
315
发表于 2021-12-10 14:02:22 |中国| 显示全部楼层
用个压力传感器信号做闭环控制