请教各位大神,A10VSO的DRS原理 |
|
就是个恒压变量泵,与主回路的比例阀没关系。泵口比例溢流阀两种信号,就是个安全阀,泵初始启动时,比例阀完全卸荷,待命压力20bar,待泵启动后,比例阀压力设定140bar,比DR阀120Bar大20左右。
| |
|
既不是全排量输出,也不是按比例阀开口度输出流量,就是按系统需要供油,你系统需要多少,泵就供给多少,与支路比例阀没关系。
| |
|
系统中的泵就是用比例溢流阀实现的远程压力控制,作恒压变量泵使用,比例方向阀控制进入执行元件的流量。
| |
qqqqqqwwww 发表于 2023-1-10 21:12 那岂不是还是DRS功能?泵变流量是根据什么信号呢? | |
|
恒压变量控制,当系统压力小于比例溢流阀YA设定压力时,泵属于全流量输出;当系统压力等于或接近比例溢流阀YA设定压力时,泵属于最小流量输出,保证供油压力。
| |
|