查看: 17441|回复: 21

请教个PLC 控制比例阀的问题

  [复制链接]

4

主题

28

回帖

37

积分

液压小学生

金钱
393
积分
37
发表于 2012-8-14 18:40:52 |河南| 显示全部楼层 |阅读模式
请教你个问题  
PLC S7-224XP不用放大器 能直接控制比例减压阀吗?

157

主题

1099

回帖

1998

积分

离任版主

金钱
10270
积分
1998

酱油党员技术专家论坛富翁技术标兵精华帖王荣誉会员原创先锋五星会员

QQ
发表于 2012-8-14 19:37:51 |山东| 显示全部楼层
应该驱动不起来
回复

使用道具 举报

37

主题

418

回帖

374

积分

液压学士

液压工程师

金钱
4937
积分
374
QQ
发表于 2012-8-21 21:23:10 |辽宁| 显示全部楼层
那看你比例控制阀需要多大的输入了
回复

使用道具 举报

2

主题

132

回帖

75

积分

液压中学生

金钱
1297
积分
75
QQ
发表于 2012-8-23 13:08:26 |江苏| 显示全部楼层
楼主来些图吧,共同探讨。。
回复

使用道具 举报

0

主题

4

回帖

4

积分

液压小学生

金钱
13
积分
4
发表于 2012-8-25 23:50:49 |河北| 显示全部楼层
不行,功率不够。
回复

使用道具 举报

0

主题

82

回帖

331

积分

禁止发言

金钱
958
积分
331
发表于 2012-8-26 20:07:13 |湖南| 显示全部楼层
EPEC那种是直接可以驱动的,你查下他的驱动电流
回复

使用道具 举报

4

主题

28

回帖

37

积分

液压小学生

金钱
393
积分
37
发表于 2012-8-27 11:08:26 |北京| 显示全部楼层
lw2002cn2000 发表于 2012-8-26 20:07
EPEC那种是直接可以驱动的,你查下他的驱动电流

比例减压阀是雅歌辉托斯的,电流是4-20mA

点评

只要PLC的模似输出也是4-20mA便可以,+/-10V的不行。  发表于 2012-9-9 22:16
回复

使用道具 举报

2

主题

11

回帖

12

积分

液压小学生

金钱
92
积分
12
发表于 2012-8-28 15:33:24 |北京| 显示全部楼层
不能,应该选一个功率小一些的比例阀
回复

使用道具 举报

1

主题

6

回帖

8

积分

液压小学生

金钱
19
积分
8
发表于 2012-8-29 14:32:19 |湖北| 显示全部楼层
楼主 加我扣扣吧1303079221 我现在做比例阀的系统
回复

使用道具 举报

6

主题

43

回帖

47

积分

液压小学生

金钱
38
积分
47
发表于 2012-9-4 20:50:43 |上海| 显示全部楼层
可以驱动!用PLC输出PWM信号来控制!!你那个4-20MA是内置放大器的比例减压阀吧??
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则