PARKER先导式比例换向阀一直全开 |
|
要么放大板坏了,要么阀芯卡住了。
| |
|
| |
|
此阀有位置反馈,通过测量F点电压得到,一直是-9V,使能信号、给定信号没有后,反馈信号仍是-9V。
- 本文出自液压圈,原文地址:https://www.iyeya.cn/thread-18941-1-1.html | |
|
| |
六楼西侧 发表于 2014-1-2 15:54 放大器上的发光二极管呈红色还是绿色? | |
|
| |
六楼西侧 发表于 2014-1-3 10:19 红色显示表示控制错误,显示绿色正常工作,估计是到达先导比例阀的信号错误,即放大器出了故障。不能光看正负10伏输入信号,要看输出信号才对。 | |
六楼西侧 发表于 2014-1-2 15:18 比例先导阀就是利用先导阀芯的开启度大小,阀前后产生压差,就是利用缝隙大小造成压力损失,从而调节先导阀的输出压力,也就是到达主阀芯的控制压力,而先导阀芯的开启度大小是由比例电磁铁控制的。这点和力士乐的3DREpE比例三通减压阀不同。 | |