分享一篇《控制工程》杂志文章:前馈增强PID控制 |
|
本帖最后由 DELTAMOTION 于 2015-4-15 11:25 编辑
前馈可以通过预测控制输出来减少跟踪误差,而不是被动地等待误差出现之后再作出响应。 | |
|
HNC也是这样控制的,moog的M3000也是
| |
|
控制论中有提到一点,内容不多啊.
| |
|
实际没有那么神祕。原理是先用普通PID把不同速度对应不同阀门开口度,再制成图表输入。开启前馈控制後,控制糸统不用等积累误差足以起动执行器,直接输出对应的电压,再用PID位修正。
| |
|
这个"前"是关键字.看来控制理论的书还得再翻翻.
| |
|
HNC有所不同。HNC使用的是指令值前馈。前馈的道理就像在驴子面前吊一根胡萝卜引导它到你想要的地方去。但对于胡萝卜的位置的计算和生成,却存在不同的方法。我知道怎么用挺举前馈(或称“加加速度前馈”-- 它是单位时间内加速度的变化率)来做,但我不认为HNC生成和使用了挺举前馈增量。穆格M3000使用的前馈方式与Delta的RMC控制器类似,但据我所知它好像也没有挺举前馈。
这里的必须前提条件是,要有一个能够个在每一个扫描周期内计算出位置、速度、加速度和挺举增量的目标发生器。这个目标发生器应该产生的S曲线斜坡,而不是像大多数液压运动控制器所产生的线性斜坡。而这些条件的综合,正是实现起来最困难的一部分。 当液压缸和负载的固有频率和阻尼系数低时,挺举前馈和二阶导数增益是必须的。 美国Delta公司的RMC控制器不使用表格来计算前馈。它的微控制器带有32个64位浮点寄存器,可以实时计算所有的执行器运动和控制输出。我相信的穆格M3000使用了类似的微控制器。 | |
|
先对被控系统建模,用模型输出作为前馈,再配合PID修正模型控制偏差,这种方法是我们用得最多也最简单有效的控制方法。
| |
|
利益的创造、耕耘与贡献者 —— 数字液压
|
|
|
| |
PEN 发表于 2015-4-19 10:36 这种反饋个人是认为属于下次修正,有什么外来干扰,先算几次,再修正。干扰没有了,又再修正参数...一大堆翻译出来的名辞,反正这是高大上的科技而用户不懂。失敗了是液压糸统不成。 还是各用各的,没有必要说自已的东西比别家的好。 | |