查看: 8316|回复: 10

传感器电流信号如何消除电缆阻值的影响

  [复制链接]

10

主题

254

回帖

190

积分

液压学士

金钱
853
积分
190
发表于 2015-5-12 10:54:07 |山东| 显示全部楼层 |阅读模式
目前用的传感器,如压力,温度,液位等传感器,很大一部分都是24V供电,输出4-20mA的电流值。
本人电气方面知识很浅薄,有些问题想请教大家:这个供电到输出信号到控制器的过程具体原理是什么??  这个过程中是如何消除电缆阻值对输出信号的影响的?
望各位不吝赐教,{:8_254:}

10

主题

254

回帖

190

积分

液压学士

金钱
853
积分
190
发表于 2015-5-12 11:01:35 |山东| 显示全部楼层
有人帮忙解答一下吗
回复

使用道具 举报

2

主题

963

回帖

503

积分

液压硕士

观察员

金钱
8368
积分
503
发表于 2015-5-12 12:13:42 |江苏| 显示全部楼层
  说点题外话,这些模拟量输出器件其构造简单,成本低廉,在大多数对精度要求并不高的场合有广泛应用,可由此构成大量低成本的自动化设备,但也在一定程度上蚕食制约了智能化设备的发展,各种全数字化器件是向全面智能化转型的关键。
医术高的人多了,医德自然会跟上来
回复

使用道具 举报

10

主题

254

回帖

190

积分

液压学士

金钱
853
积分
190
发表于 2015-5-12 16:14:26 |山东| 显示全部楼层
吸铁石 发表于 2015-5-12 12:13
  说点题外话,这些模拟量输出器件其构造简单,成本低廉,在大多数对精度要求并不高的场合有广泛应用,可 ...

多谢回复,这方面我了解不多,不过我觉得低成本的解决方案虽然应用普遍,但是应该会存在一些成本敏感度不高,功能复杂,要求高的设备和项目,比如军工,航天等等   
回复

使用道具 举报

34

主题

3871

回帖

2564

积分

管理员

金钱
14315
积分
2564

超级版主四星会员荣誉元老论坛富翁技术专家

发表于 2015-5-12 22:23:32 |江苏| 显示全部楼层
电流式的传感器就象变量泵一样,只提供电流,只要总电阻不超过他的工作范围,便没问题。
当工作电流进入PLC的检测电流的模/数(A/D)转换器,内置的电阻,会把电流变为电压,分压IC便会把电压变为数字。
回复

使用道具 举报

27

主题

672

回帖

516

积分

液压硕士

金钱
13318
积分
516

论坛富翁荣誉会员新锐会员酱油党员技术专家

发表于 2015-5-12 23:44:38 |浙江| 显示全部楼层
恒流源内阻很大,线路电阻影响小
回复

使用道具 举报

10

主题

254

回帖

190

积分

液压学士

金钱
853
积分
190
发表于 2015-5-13 09:05:01 |山东| 显示全部楼层
游勇 发表于 2015-5-12 22:23
电流式的传感器就象变量泵一样,只提供电流,只要总电阻不超过他的工作范围,便没问题。
当工作电流进入PL ...

感谢解答 ,这下是明白了
回复

使用道具 举报

10

主题

254

回帖

190

积分

液压学士

金钱
853
积分
190
发表于 2015-5-13 09:05:31 |山东| 显示全部楼层
back2049 发表于 2015-5-12 23:44
恒流源内阻很大,线路电阻影响小

感谢回复,已经弄明白了
回复

使用道具 举报

10

主题

254

回帖

190

积分

液压学士

金钱
853
积分
190
发表于 2015-5-13 09:05:34 |山东| 显示全部楼层
back2049 发表于 2015-5-12 23:44
恒流源内阻很大,线路电阻影响小

感谢回复,已经弄明白了
回复

使用道具 举报

1

主题

497

回帖

251

积分

液压学士

金钱
-7
积分
251
发表于 2015-5-13 10:47:34 |天津| 显示全部楼层
这个过程中是如何消除电缆阻值对输出信号的影响的?
   恒流源内阻很大,它的负载电阻为低阻,线路电阻比负载电阻小得多,影响更小。