这是怎么回事啊 |
|
下图是我们设备上使用的电磁阀,每天工作时间至少8小时,环境温度至少40度(户外使用),时间长线圈坏掉了!更换新的后也是该问题!后来将线圈的增大到32W后,现象暂无发生!请各位大神分析一下这个事情以后怎么避免!
接线端融化了 | |
|
没有其他不良现象吗?
| |
|
线圈过热,线圈塑封料受热融化膨胀后溢出,线圈额定电压是多少?如果没有长期超电压使用,那可能是线圈质量问题
| |
|
赞同三楼的说法!
| |
|
根据你所说的,更换多次线圈没有改变,但增加功率后改观,是不是之前你的电磁线圈长时间在超功率运作?
| |
|
A+B+C。。。
插头接触不良+线圈热功(质量?)+环境温度+板阀节流(?) | |
|
应是超电压造成线圈质量问题,功率加大后会改善。
| |
|
为什么力土乐的阀要比油研的温度高???
| |
aliolion 发表于 2016-10-7 15:20 除了线圈坏了,不工作之外,还没发现其他问题。 | |
huntaway 发表于 2016-10-7 17:05 使用时间为8h天。电压为24V,因为在汽车上使用,电压会超高到26V左右吧。厂家说给你换个宽电压的就没问题了,这解释也不是很全面。 | |