8548| 13
|
请问个问题??? |
|
今天安装一个油路块。凭自己的感觉,在电磁阀依次往下连接液控单向阀~调速阀~调压阀。但是经理凭他的经验,他说那样接法是错误的,应该是电磁阀~调压阀~液控单向阀~调速阀。这样不会影响精度,我想很久不知道什么原因,不知道为什么这样接法?特意上来请教菜鸟问题???
| |
|
凭经验我觉得应该是第二种,因为一般的连接都是后一种。
| |
|
调压阀---到底是减压阀还是溢流阀?
| |
|
| |
|
| |
|
生动的一课,学习了
| |
|
你这应该是个接油缸的,要采用回油节流,才能避免冲击,经理的接法是对的
| |
|
4楼的分析很不错的。 我记得在油研公司的那个红色的样本上关于叠加阀上对这个问题进行了讲解(应该是台湾的那本,因为我看上面的中文都是繁体字的)。里面列举了叠加阀顺序的要求已经错误的接法。很有参考价值的。
| |