压力传感器总是和实际压力对不上,现在是压力传感器和压力表检测同一个点,就是对不上,十几公斤偏差
| |
|
压力传感器输出的是电流信号或电压信号,这些电信号转化到压力要有一定的对应关系和范围的,这个关系和范围需要设定转化的,是否过程有问题?再有一种可能是电压信号在传递过程中会有衰减,需要确认一下信号的传输距离还有传输信号类型。
| |
|
| |
a8154633 发表于 2020-8-26 09:12 我认为是输出信号范围和压力范围对应关系不对,让你们电气工程师重新检查一遍,正负10伏对应压力测量范围是多少? | |
|
大哥,一到三伏能对应,四伏不能了,再往上我压力上不去,反馈也是错的,我想请问,照理说我用万用表量的输出,是十伏,我给的最高压力是130
,按道理讲不是最高比例阀也能130吗?是不是他们反馈之类的或者没对应导致我的压力上不去了?我把阀,压力传感器都换过了,没用,说明都没问题,油缸也查了,只差查阀块了 | |
|
| |
|
应该还是电气的标定问题
| |
|
我现在这个液压站出问题的就是图纸上的主臂操作册传动侧,旁边还有一路平衡缸的比例阀,我也把主臂压力传感器的插头拔下来换到平衡缸上,平衡缸压力反馈到是一百二,但是平衡缸的压力传感器的插头换到主臂上,还是80,总感觉我那里压力上不去了,80已经到底了,该换的都换了,平衡缸比例阀,压力传感器,但还是没用,平衡缸那里永远是好的,还有我后来打开系统压力,我主臂压力表都130,反馈还是80,唉,不知道咋弄了
| |
|
| |