查看: 5975|回复: 12

请教SSI磁致传感器接线

[复制链接]

26

主题

88

回帖

165

积分

液压中学生

金钱
12
积分
165
发表于 2021-3-1 15:42:39 |辽宁| 显示全部楼层 |阅读模式
传感器 5,6和8,9,起什么作用?怎么接线。
ssi磁致传感器接线.jpg

56

主题

836

回帖

737

积分

液压硕士

金钱
237
积分
737
发表于 2021-3-2 16:06:58 |新西兰| 显示全部楼层
是不是增量型传感器才需要接线?
Capture.JPG
回复

使用道具 举报

26

主题

88

回帖

165

积分

液压中学生

金钱
12
积分
165
发表于 2021-3-2 18:28:41 |辽宁| 显示全部楼层
cn_young 发表于 2021-3-2 16:06
是不是增量型传感器才需要接线?

我 那个是绝对值编码,我不明白,能接到这个控制器上吗?
ssi.jpg
回复

使用道具 举报

56

主题

836

回帖

737

积分

液压硕士

金钱
237
积分
737
发表于 2021-3-2 19:51:03 |北京| 显示全部楼层
你的传感器是哪种型号?
回复

使用道具 举报

26

主题

88

回帖

165

积分

液压中学生

金钱
12
积分
165
发表于 2021-3-2 20:21:52 |辽宁| 显示全部楼层
cn_young 发表于 2021-3-2 19:51
你的传感器是哪种型号?

德国DR产品,不是图片上的,你传的是哪家的?
回复

使用道具 举报

27

主题

672

回帖

516

积分

液压硕士

金钱
13318
积分
516

论坛富翁荣誉会员新锐会员酱油党员技术专家

发表于 2021-3-2 21:09:00 |内蒙古| 显示全部楼层
一般接 1,2,3,4,11,12 就可以对于SSI
回复

使用道具 举报

26

主题

88

回帖

165

积分

液压中学生

金钱
12
积分
165
发表于 2021-3-2 21:39:49 |辽宁| 显示全部楼层
本帖最后由 auca 于 2021-3-2 22:12 编辑
back2049 发表于 2021-3-2 21:09
一般接 1,2,3,4,11,12 就可以对于SSI

谢谢,我看到线缆用了8,9针脚,起什么作用?
回复

使用道具 举报

56

主题

836

回帖

737

积分

液压硕士

金钱
237
积分
737
发表于 2021-3-3 09:24:33 |新西兰| 显示全部楼层
auca 发表于 2021-3-2 20:21
德国DR产品,不是图片上的,你传的是哪家的?

倍加福的           
回复

使用道具 举报

27

主题

672

回帖

516

积分

液压硕士

金钱
13318
积分
516

论坛富翁荣誉会员新锐会员酱油党员技术专家

发表于 2021-3-6 10:37:35 |中国| 显示全部楼层
auca 发表于 2021-3-2 21:39
谢谢,我看到线缆用了8,9针脚,起什么作用?

8,9用于增量型,不用于ssi
回复

使用道具 举报

26

主题

88

回帖

165

积分

液压中学生

金钱
12
积分
165
发表于 2021-3-6 11:09:46 |辽宁| 显示全部楼层
back2049 发表于 2021-3-6 10:37
8,9用于增量型,不用于ssi

没明白什么意思,我贴的那个图,1234针脚不是写的SSI吗?你是说我贴的那个传感器,如果接89就变成增量型的?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则